220水泵房变电所供电设计

立即下载

文件介绍:

220水泵房变电所供电设计 三、高压电缆选择: 1、入井一线线 C105选择  总负荷P=2015KW (1)按经济电流密度选择电缆截面 高压电缆长时工作电流 Ig=KX p/√3×Ue COS∮=2015×0.75/1.732×6×0.75=193.89(A) 电缆经济截面 Sj=Ij/JJ=193.89/2.25=86.17mm2 根据计算选择入井二线 C205电缆为交联MYJV 3×185mm2—391m、电压6KV 式中: Ig—正常运行时最大负荷电流 P—正常运行时最大总负荷功率 JJ—经济电流密度。JJ=2.25(查表5-8) Sj—电缆经济截面 COS∮—功率因数COS∮=0.75 KX——需用系数KX=0.75 (2)按长时允许电流效验电流截面按长时许电流按长时允许电流      查《煤矿电工手册》表(12-2—26)交联MYJV 3×185mm2长时许电流为433A,大于193.89,符合要求。 (3)按电压损失效验 高压线路电压损失取5%可知       △U=6000×5%=300V      高压线路实际电压损失       △U=√3×I×R×COS∮=√3×I×COS∮×L/DS =1.732×19.89×0.85×1700/48.6×185=33.0V 33.0V小于300V,符合要求。 式中: Ig—正常运行时最大负荷电流 L—电缆实际长度1050米 D—电缆截面积。D=185mm2 S—电缆导电率   S=48.6(查表2-3) COS∮—功率因数COS∮=0.85 (4)、按热稳定条件效验 短路电流周期分量稳定值为:: I∞(3)=Sd/√3×UCP=183/1.732×6.3=16.772KA Smin= I∞(3)√tj/C=16772×√0.25/141=60mm2 根据计算可知Smin=60﹤185  故选择交联MYJV 3×185mm2电缆符合要求。 式中: I∞(3)—短路电流周期分量稳定值 Sd—地面变电所短路容量值Sd=183MVA tj—假想断路器动作时间tj=0.25S C—电缆热稳定系数C=141(查表5-18) 2、入井六线 C217选择   总负荷P=1585KW (1)按经济电流密度选择电缆截面 高压电缆长时工作电流 Ig=KX p/√3×Ue COS∮=1585×0.75/1.732×6×0.75=152.5(A) 电缆经济截面 Sj=Ij/JJ=152.5/2.25=67.78mm2 根据计算考虑以后增加负荷选择入井六线 C217电缆为交联MYJV 3×185mm2—1700m。 式中: Ig—正常运行时最大负荷电流 P—正常运行时最大总负荷功率 JJ—经济电流密度。JJ=2.25(查表5-8) Sj—电缆经济截面 COS∮—功率因数COS∮=0.75 KX——需用系数KX=0.75